在线留言400-891-6667

潍坊变频器维修培训讲解驱动电机故障

作者:山东三元工业控制变频器维修培训 发布日期: 2018-12-18 16:52:23 人气:

    1、变频器空载或轻载运行正常,但带上一定负载后,出现电动机振动、输出电压移相、频跳OC故障等。变频器上电,操作显示正常,起动后能在操作面板上监控到输出频率数值上升的现象,但UVW输出端子无电压输出,变频器也不报出OC故障,像是运行正常。

    接下来潍坊变频器维修培训来说说造成以上现象的故障原因:

    驱动化输人侧的+5V*供电电源丟失,六路驱动冗都无脉冲信号输入,驱动电路处于待机状态,IGBT管压降检测电路在休息中,并不向CPU返回OC信号。

    2、变频器上电后,不跳OCSC等故障代码,但拒绝所有操作,出现类似于程序进入死循环的死机现象,先不要轻易判断为CPU故障,可能为变频器上电检测到有OC信号输出,出于保护目的,故拒绝所有操作,以免造成人为的故障扩大。上电,变频器未接收起动信号,变频器在系统自检结束后,即报出OC故障。

    潍坊变频器维修培训讲解以上故障原因:

    ①变频器的三相输出电流检測电路损坏,误报过电流故障,如电流互感器内部电路损坏,误报出严重过电流故障。

    ②驱动电路的OC信号报警电路损坏,如PC9298脚内部DMOS晶体管短路,向CPU误报OC信号。

    驱动电路的供电电源电流〔功率)输出能力不足;驱动IC或驱动IC后置放大器低效,输出内阻变大,使驱动脉冲的电压幅度或电流幅度不足;IGBT低效,导通内阻变大,导通管压降增大。

潍坊变频器维修培训

    3、接收起动信号,即跳(接地故障)。变频器说明书中对接ABB变频器维修培训地故障的定义是,当接地电流大于额定电流的50%。时,即判断为GF故障。其实也是OC故障的一个别名。在报警层次上有所不同,GF报警用于起动初始阶段的对BT过电流(或管压降)状态的检测。

    4、变频器上电显示正常,接收起动信号,即跳OC过电流)、SC〔短路)故障代码。潍坊变频器维修培训讲解故障原因:

    ①逆变模块有开路性损坏,先是击穿短路,炸裂后开路,或GE间内部损坏,虽有触发信号引入,但IGBT不能正常开通,驱动电路的V87管压降检测到异常大的导通压降, 报出OC故障。

    ②驱动电路本身故障。无激励脉冲加到IGBT的触发端子。一是从CPU主板来的脉冲信号未能正—常输人到驱动电路的输入端;二是驱动电路有元器件损坏,阻断了脉冲信号的传输。

潍坊变频器维修培训

    驱动电路不能输出正常的驱动脉冲,多为电流输出能力不足。一是驱动化的后置放大器低效,元器件变值等;二是驱动供电不良,不能达到足够的电压幅值和输出足够的驱动电流,使IGBT不能被良好导通或处于导通与截止的临界点上,潍坊变频器维修培训IGBT管压降检测电路检测到大于7V的管压降信号而报出OC故障。

    驱动供电电源电压的低落为驱动IC内部欠电压电路所侦测,驱动化报出OC故障。

潍坊变频器维修培训

相关文章推荐:潍坊plc培训解析学会plc后的就业形势

 